有一个地下商场,共三个防火分区。防排烟系统我的做法是:三个防火分区分别设置一套排烟系统,共用一套风机机械补风。但是审图的坚持说每个防火分区应该单独设置一个补风风机,请问大家是否有必要?我个人认为按防火规范是只考虑一个着火点的,共用没问题另外,消防水泵房是否要单独设排烟?
我个人认为按防火规范是只考虑一个着火点的,共用没问题
另外,消防水泵房是否要单独设排烟?