消防泵房的门是否要用甲级防火门
toosong
toosong Lv.3
2011年10月28日 10:19:32
只看楼主

《建规》8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 这条是强条,但是上下分了两段,最后一句“消防水泵房的门应采用甲级防火门。”应怎么理解,是包括所有的消防泵房的门还是说是建在其它建筑的首层?我们一般做的项目都是独立的消防泵房,门是否一定要用甲级防火门,困惑中.......大家来给点意见吧!

[ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 编辑 ]
免费打赏
songyuexia0815
2013年08月07日 17:24:26
12楼
规范主要是怕泵房产生危险危害其他房间,独立的且离周边建筑有一定安全距离,认为可以不用
回复
邱桂杰
2013年09月02日 11:00:45
13楼
w423 发表于 2012-7-18 09:07 我不太赞同你的说法《建筑设计防火规范》8.6.4有歧义,对独立建造的消防水泵房,要求了耐火等级就句号了 …谢谢精彩回答
回复
yyjzyj1976
2013年11月20日 10:22:13
14楼
上面说的有道理!
但规范中变电站的门直接对外为何还要丙级防火门(且窗没要求)一直有些不解,知道的给解解惑。
回复
会凌绝顶
2015年03月13日 13:30:03
15楼
个人觉得即使应该采用甲级防火门,因为在火灾中,其也要保证外面的火灾不会对消防水泵房的影响,但似乎2014年新的建规没有看到这一条了。