【请问】中置柜静触头为什么会有72,82两种尺寸
yuhai293711
yuhai293711 Lv.10
2011年10月25日 11:15:42
只看楼主

28柜630A

28柜630A
免费打赏
dylan3940
2011年10月25日 13:59:39
2楼
630A用直径35的静触头,长度82是标准长度,装在150的触头盒里。
触头盒深度一定,母排厚度为6mm~10mm,配合82mm长标准静触头,此时可以保证动触头的插入深度。
当母排过厚,超过10mm,则配合标准外形的断路器动触头插入深度过深,会碰触臂,所以要把静触头长度减少,比如72mm。
同理,当母排厚度过小,小于6mm,如PT柜、接触器柜,分支排规格TMY-40*4时候,插入深度不够,不能保证回路电阻,则需要把静触头长度加成,如85mm。
回复
lanbozhou
2011年10月25日 14:01:31
3楼
常规VS1手车静触头长度为82,咬合为25mm(配60X10的支排),但VD4的触臂长10mm,所以头长度为82;
回复
dylan3940
2011年10月25日 14:35:59
4楼
还有就是母排厚度相同的情况下,断路器外形的影响。总之,触头长度是为了动静触头插入深度的。
回复
lingfeng2008
2011年10月26日 16:13:53
5楼
回复
yb841025
2011年11月01日 10:41:47
6楼
正解!!师兄
回复