大家好:我目前手上刚做的一个商铺基础。原土方大开挖至承台底标高。承台顶面标高-1.5米,承台高1.4米。可是DL顶标高为-1.5米高0.4米。问DL混凝土浇筑过后是否可以悬空?土方回填再密实可DL底部是无法夯实的。
大家好:我目前手上刚做的一个商铺基础。原土方大开挖至承台底标高。承台顶面标高-1.5米,承台高1.4米。可是DL顶标高为-1.5米高0.4米。问DL混凝土浇筑过后是否可以悬空?土方回填再密实可DL底部是无法夯实的。
22楼
我是做设计的,这种梁只能算是承台联系梁罢了,设计是按悬空考虑的,上面只承受墙荷,你可以自己按梁配筋反算一下承载力,这个也跟本不算框架梁,一些抗震措施也不是按有抗震等级的梁来设计的,一句话,就是承受上面的墙荷,并将荷载导给基础,
回复
23楼
这不都是这样的做法吗?规范也要求地梁和承台的顶标高一致,有利于平衡柱底弯矩。。。。。
回复
24楼
7楼正解
回复
25楼
施工手段可以解决,
多数项目承台、底板、基础梁都是一次形成的。
回复
26楼
地梁设计已考虑上部墙体荷载传递可以悬空
回复
27楼
要想DL下土方密实也可以的,就是把承台边做砖模,把土方回填到DL下垫层处,夯实就可以施工
回复
28楼
开什么玩笑,你们就没弄清楚什么是DL,什么是基础了,什么是基础拉梁,承台与承台之间拉的梁是基础梁,是考虑下面土对他的反作用的,不能悬空,具体怎么算就不说了,DL叫DKL更合适,那是和柱连接的,是锚入柱当中的。理解这三种梁,你们就理解为什么不能悬空了,这个土木论坛有人解释过,我忘记在那了。
回复
30楼
引用:承台与承台之间拉的梁是基础梁,是考虑下面土对他的反作用的,不能悬空
谈谈我的看法,我认为上面的说法是错误的,上部所有的荷载(不包括底层填充墙)都是桩基承担的,承台梁并不受地基反力,只承担底层填充墙荷载,或者只是构造措施,他的作用是协调基础受力,防止基础发生侧移,就是说,除了底层填充墙,承台梁受拉或不受力。
回复
31楼
主要是看地梁是如何设计的,是按承台拉梁还是按框架梁设计,原则实际上两者应该都没有问题。实在不行的话,问一下设计。
回复