【请教】哪个规范上说,墙上不许开横槽来敷设水电管?
gelm
gelm Lv.7
2011年10月23日 20:06:42
来自于照明工程
只看楼主

经常看到有人说:墙上不许开横槽来敷设水电管,这是哪个规范上的? 实际中,看到大部分都是墙上开横槽敷设横管线的,特别是同一面墙上的插座开关之间. 后期开槽的可能还好些,但有些直接在在砌墙时,把砖敲掉一部分留出空间敷设管线,比如24墙,布管线的水平截面,砌成了18宽的,这个对墙的安全影响更大,因为它留的槽比后期凿的槽更大!

经常看到有人说:墙上不许开横槽来敷设水电管,这是哪个规范上的?
实际中,看到大部分都是墙上开横槽敷设横管线的,特别是同一面墙上的插座开关之间.
后期开槽的可能还好些,但有些直接在在砌墙时,把砖敲掉一部分留出空间敷设管线,比如24墙,布管线的水平截面,砌成了18宽的,这个对墙的安全影响更大,因为它留的槽比后期凿的槽更大!
免费打赏
ygpp_1978
2011年10月24日 15:37:47
2楼
建设部颁发的GB50203-2002<砌体工程施工质量验收规范>中第3节<基本规定>中的3.0。7有相关规定(设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,末经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽)。

[ 本帖最后由 ygpp_1978 于 2011-10-24 15:38 编辑 ]
回复
yx1730938498
2011年10月27日 08:43:37
3楼
我也想知道
回复
ashan
2011年10月28日 20:53:43
4楼
楼上说的很好。但在实际工作当中,通常有近距离的两个插座之间的连接存在。
回复
huchenglong123
2011年11月04日 22:32:57
5楼
去年在市政府施工时 开横槽切断了会议室的指引水管
回复