这个泵房属于消防泵房吗?
tnc
tnc Lv.10
2011年10月21日 16:02:48
只看楼主

某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?

l13591991255
2011年10月21日 16:19:20
2楼
不清楚算不算,单算的话用变频控制肯定有问题。
回复
huangx06
2011年10月23日 11:02:15
3楼
既然为上述消防管道供水,应该属于消防泵房。
回复
tnc
2011年10月23日 23:29:03
4楼
与锅炉房混合用水啊
回复
tnc
2011年10月25日 09:30:49
5楼
谁来开确定?电气专业还是给排水专业?
回复
cnkaqi030
2011年10月25日 10:34:01
6楼
应该属于消防泵房。
回复
tnc
2011年10月25日 12:07:27
7楼
给排水说,属于普通泵房。

管道相当于市政管道,只是上面设置了几个消火栓而已,市政管道上都要设的。所以要求采用变频恒压控制。

如果我就按照普通泵房来设计,以后出现问题,责任在于哪个专业?
回复
feidankt66
2011年10月25日 12:52:57
8楼


这个怎么回答?你说是责任在哪个专业?什么责任?你如果按普通泵房设计;顺带给消防泵供水这是可行的,你如果按消防泵房设计;就不能再给锅炉房给水。如果你为了照顾锅炉房用水就按普通泵房设计。为保证消防供水;可设计一消防水池专门用来消防用水。这样不就解决你的问题了?按给排水。
回复
tnc
2011年10月25日 13:09:48
9楼
我查规范了。低压消防系统可以与生产用水合用的,不见得一定要设专用消防管道。

那楼上的意思是我按照普通泵房来设计,就像给排水专业要求的那样,对电气设计而言就没风险了?
回复
tnc
2011年10月25日 17:33:56
10楼
如果是消防泵房,给排水要变频恒压供水(包扩消防时),怎么办?
回复
joad1
2011年10月25日 22:58:38
11楼

消防水泵的话不要用变频控制,这个是有要求的。
回复

相关推荐

APP内打开