低压电容补偿柜中电容器回路是否要加装串联电抗器呢?
低压电容补偿柜中电容器回路是否要加装串联电抗器呢?
3楼
这要分情况;是你的负荷性质;如果你的负荷电子设备比较多功率较大的话,那倒要加电抗器,如果是一般性负荷,没必要加电抗器。
回复
4楼
应该是必须加吧,出了抑制谐波,还要限制合闸涌流。
回复
5楼
一般用于负荷为中频炉、变频器负荷、电机等产生谐波的地方需要加电抗器的!
回复
6楼
大部分情况不需要
回复
7楼
哪位能说说什么情况下该加
回复
8楼
加上好,六个字
回复
9楼
谐波较多的情况下需要加
回复
10楼
加,当然是好,成本高,但也不能乱加的,要根据谐波特性来配特定的电抗器是最好,但很多是新工程的,什么设备还不知道怎不好配什么电抗器,考虑成本和适应性的话还是加个HLY谐波抑制器比较好。
回复
11楼
呵呵
国标是建议要加的,当然,是建议。
国际标准也是建议要加的,也是建议。
目前成套厂往往是看用户能接受的价格情况,能不加的都不加了,节省成本嘛,被逼的。
所以你也看情况吧:
1、用户用电设备中有无大功率直流设备(产生谐波的设备),有,还是加上好,要给用户说清楚,得加价。而且。无功补偿控制器也得选用抗谐波型的,比如深圳奥特电器公司的GZK930、GZK900这类产品,以免补偿不正常。没有谐波设备,可以不加。但是以后的设备变化得用户自己负责。
2、用户对电能质量要求是否较高,如要求高,就得加,也得加价,反之,不加。
附录:CECS32-1991建议:限制合闸涌流,电抗率取4.5%---6%;抑制5次及以上谐波,电抗率取7%---11%;抑制3次及以上谐波,电抗率取12%---13%。
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2011-10-31 17:20 编辑 ]