自然排烟且自然补风模式时,排烟和补风都利用门窗,那么哪些门窗可算作排烟用,又有哪些门窗算作补风呢?查了不少资料都不见描述。提这个问题是因为上海的规范里,自然排烟时要计算排烟口截面积及进气口总面积,而现在这二者都是利用门窗,那么我们怎么能人为地指定这扇窗只能排烟,那扇窗可以补风呢?那位同仁有高见,请出招。

自然排烟且自然补风模式时,排烟和补风都利用门窗,那么哪些门窗可算作排烟用,又有哪些门窗算作补风呢?查了不少资料都不见描述。提这个问题是因为上海的规范里,自然排烟时要计算排烟口截面积及进气口总面积,而现在这二者都是利用门窗,那么我们怎么能人为地指定这扇窗只能排烟,那扇窗可以补风呢?
那位同仁有高见,请出招。
免费打赏
crazy_123456
2011年10月18日 08:44:08
2楼
作为排烟的窗户基本原则需要有效排烟,就是高度达到要求,同时方便开启,门不能作为排烟口;自然补风的则需要排烟时有效进风,一般是经常开启的。详细部分参考红皮书第二版~
回复
howcool
2011年10月18日 13:46:45
3楼
谢谢斑竹,再问一句,红皮书是哪本书啊?
回复
howcool
2011年10月18日 13:52:44
4楼
另外,1/2高度以上、最小清晰高度以下的常开启的外窗,算它排烟面积没有问题,算它补风面积应该也说得通,但它不可能身兼二职吧。具体怎么划分,业内好像没有统一的说法。
回复
crazy_123456
2011年10月19日 08:34:47
5楼
排烟设施只有一种存在~不可能出现自然排烟口+补风口可能
回复
ywenwinner
2011年10月19日 10:41:35
6楼
在《高层民用建筑设计防火规范》,房间的外墙可开启外窗面积有规定不少于房间的2%,地上的空间没要求要补风的,只要防烟空间的浓烟可以通过外窗自然排到室外,减少防烟房室的浓度到人可以生存就行了吧;如果室内有浓烟的话,室内的空气压强会比室外的高的,自然补风应该补不进去的,除非是机械补风。
这是个人的观点。。。。
回复
chachababy
2011年10月19日 16:13:03
7楼
我觉得自然排烟和自然补风是不可能同时发生的,设机械排烟的情况下具备条件可能自然补风,设机械补风的情况具备条件可以自然排烟,这主要看风口的位置,像楼主说的既自然排烟有得自然补风,那得孙长老的神通啊,违反自然现象的
回复
howcool
2011年10月19日 16:19:19
8楼
我喜欢刨根问底,请鉴谅。斑竹,你说的红皮书是哪本书啊?
举个例子吧,多层,1千平米的餐厅,有喷淋,就一个排烟分区,自然排烟、自然补风,吊顶3米。餐厅在楼上,所以只有窗没有外门。
按上海规范,最小清晰高度1.9米,1.5米以上的可开启的外窗部分可计入排烟面积,究竟要多少排烟面积,得按下式计算:

采用自然排烟方式所需通风面积的计算
Av Cv= Mρ((T^2+TTo(Av Cv/ Ao Co)^2)/2 g d bΔTTo)^ 1/2/ρo
式中     Av--排烟口的截面积(m2);
       Ao--所有进气口的总面积(m2);
       Cv--排烟口流量系数(通常选定在0.5-0.7之间);
       Co--进气口的流量系数(通常约为0.6);
       ρo--环境温度下气体的密度(kg/m3);
       g--重力加速度(m/s2);
       db--排烟窗下烟气的厚度(m);
       T--烟气的绝对温度(K),T=ΔT十To;
       To--环境的绝对温度(K)。
     注:公式中AvCv在计算时应采用试算法
从式中可看出,真正影响排烟口面积Ac的只有进气口的总面积Ao,从本例来看Ac、Ao都是指外窗,这就是我的困惑。
回复
yangxito
2011年10月19日 19:48:15
9楼
我也和你一样喜欢刨根问底来着,刚刚看了你的问题也感觉被蒙住了一下,但是看了后面的回帖有恍然大悟,虽然是个小问题,但是感觉概念清晰不少啊。自然排烟和自然补风确实不可能同事存在滴。。。。
回复
howcool
2011年10月19日 22:21:42
10楼
老兄好像说到点子上了,这些实用的东西并未见专家学者表述过,烦请再略加详细表述一下,先谢了!
回复
0空间0
2011年10月19日 22:47:04
11楼
这里是有这个问题,作为自然排烟,刚开始火灾起来是内部空气开始加热,通过空气膨胀外排,不需要补风,但是当达到平衡点后,就算自然排风也是需要有自然补风的,就好比厂房中的天窗自然通风一样,屋顶气楼排风,底部门窗进风。那么按照上海规范,可能有个排口面积和进口面积的,就算同一个窗户的自然通风也是平衡点上部排风,平衡点下部进风。问题是这些个概念规范有点模糊。
回复