求助:CFG桩复合地基褥垫层压实系数多少算合格?急!!!!!!
longwufengqi
2011年10月17日 21:47:32
只看楼主

本人遇到一处住宅工程,地上16层,地下一层。设计为CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长8.5米,褥垫层为300mm厚级配砂石(配合比为7:3)。要求褥垫层夯填度不大于0.9。成桩后,清理桩间土及破桩后基底距自然地面5米,勘察地下水位就在5米左右。铺设褥垫层前,基底就有渗水。因此在褥垫层压实过程中,不敢用大型机械,仅用小型机械进行压实。正值秋雨季,又怕下雨造成更大的破坏。因此申请监理后,浇筑基础垫层。后来建设单位对褥垫层压实度提出质疑,认为达不到0.97的压实系数。监理向其解释,夯填度并不等同于压实系数,要求压实系数达到0.97是不合理的。另外,由于地下水位及下雨的影响(垫层浇筑完毕后下了一场不小的雨),为避免对桩及桩间土造成破坏,不能用大型机械压实,只能用小型机械或电夯。显而易见的是,用小型机械或电夯夯实密实度就不可能太高。询问设计和勘察,设计说压实系数最好达到0.95以上,要是在有困难达不到0.95,必须不能小于0.93;我们说,不能上重型机械,实在压不到那么密实,又怕对桩头造成破坏。设计说,用什么压那是你的事,哪怕用人工夯实,也必须不能小于0.93。勘察则说,压实系数必须达到,要是不好压就把褥垫层加厚,三百不行就加到四百,我他妈就倒了,规范明确要求复合地基褥垫层在150——300之间,他说这话不就等于放屁?偏偏甲方就信设计和勘察的。现在垫层已经浇筑好了,建设单位总工给的方案是直接在垫层上上18吨的压路机碾压,把垫层挤到褥层中最好,正好用以加强褥层。我很着急,说话没人听。对此十分堪忧,有高手指教指教。夯填度不大于0.9换算成压实系数到底等于多少?急!!!!!!!!!!!!!

xiejunqiangemail
2011年10月17日 23:06:31
2楼
在复合地基设计中有褥垫层要求,有的图纸上有的要求夯填度,有的要求压实系数。有关规范的定义及要求如下:
夯填度,夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值,不大于0.9。
压实系数,褥垫层材料所达到的干密度与其最大干密度的比值,应大于0.93。褥垫层材料的最大干密度应通过现场或实验室确定,用以计算施工中虚铺厚度与压实厚度的比值。
夯填度和压实系数本质都是要求压密压实,但是对于褥垫层碎石石屑这种粗骨料,提夯填度更合适一些,实际施工褥垫层的过程中更方便一些。因为褥垫层做好后其密度确实不好做,关键是其体积不好测。
采用夯填度来控制压实, 对碎石类土,是用虚铺厚度压实到要求的厚度来控制。比如现在要求褥垫层是200厚,那么虚200/0.9=222,取230厚,铺碎石褥垫层,抄平,然后压实,再抄平,再测其厚度是否压实到了200厚。对碎石土,在现场只能是用灌砂法或者灌水法来测量体积。
压实系数是施工时测定的干密度和室内击实试验得到的最大干密度的比值,主要是针对细粒土而言的,对碎石类土不存在最佳含水量和最大干密度的问题,因此无法用压实系数进行控制。
回复
zhouenlai1231
2011年10月18日 13:02:43
3楼
同意二楼的意见 0.93即可
回复
longwufengqi
2011年10月18日 13:42:09
4楼
问题现在实测压实系数达不到0.93,最高的一个点测到0.90。由于地下水的影响,实在不好压,直接做基础有影响吗?
回复
zhaohaiyan136
2011年10月18日 14:57:55
5楼
9.3.5 褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法,夯填度(夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值)不得大于0.9。

条文:9.3.5 褥垫层材料多为粗砂、中砂或碎石,碎石粒径宜为8~20mm,不宜选用卵石。当基础底面桩间土含水量较大时,应进行试验确定是否采用动力夯实法,避免桩间土承载力降低。对较干的砂石材料,虚铺后可适当洒水再行碾压或夯实。

供你参考
回复
玉树凌风
2011年10月18日 16:08:24
6楼
关键是地下水太高水在砂石粒之间用多大的压实机械也不可能压实;所以你单位现在最主要的办法是怎样把水降下去否则压实细数是上不去的。最终能达到0.93就不错了。
回复
lonelyparty
2011年10月18日 17:24:55
7楼
正常的砂石垫层都是用压实系数控制的,褥垫层的要求没那么高,规范是用夯填度控制,夯填度不大于0.9,夯填度定义在JGJ79-2002第9.3.5条有定义,即夯实后的褥垫层厚度和虚铺厚度的比值。中间可以变化的就是静力压实法没有看到具体要求,多大面积多大荷载的要求未见。好像两者之间不好换算的。
回复
辛颜
2011年10月18日 19:16:05
8楼
我们施工时,一般均按夯填度的要求来做。设计对此也是没有提出压实系数的要求。改变褥垫层的厚度,会调整桩与土的荷载分配。

褥垫层在复合地基中主要是变形调整的作用,满足夯填度的要求就可以。

当地基处理中,对于砂石垫层有承载力要求时,才会有压实系数的要求。如果在复合地基中,对于褥垫层的压实系数过高,感觉对于变形调整的作用会有影响。

个人意见,供参考。

[ 本帖最后由 xinyan7810 于 2011-10-18 19:27 编辑 ]
回复
lhq_cv
2011年10月18日 20:32:29
9楼
CFG复合地基褥垫层是控制夯填度的。
回填土地基是控制压实系数的。
前者在地基处理规范中有规定,后者则在地基基础设计规范中。
通过调整褥垫层的厚度可以调整桩土之间的荷载分载比例。
回复
kafabu33
2011年10月19日 08:22:19
10楼
我只施工过客专的CFG复合地基,当时我们要求厚度是600mm,中间有一层土工格栅。碎石垫层我们要求做的的Evd,和你们的不一样。
回复
nixuebin12345
2011年10月19日 08:55:07
11楼
对施工,不在行,设计要求加厚,好像增加褥垫层的厚度调整桩土之间的荷载分载比例。可以理解 薄了时桩分担得多,,厚了桩分担得少.更均匀.150-300并不是绝对的.多沟通
回复

相关推荐