【求助】关于铁路普速场涵洞内模问题
tingbei186
tingbei186 Lv.3
2011年10月14日 20:49:50
来自于铁路工程
只看楼主

2m*2m的现浇框架涵标号为C35的混凝土大概需要多长时间就可以拆内模,时间是秋冬季节??监理说是得等半个月左右,规范要求设计强度标准值的70%,有个同事说是7天就可以了。有哪位大虾能指点哈,不胜感谢!!!

2m*2m的现浇框架涵标号为C35的混凝土大概需要多长时间就可以拆内模,时间是秋冬季节??监理说是得等半个月左右,规范要求设计强度标准值的70%,有个同事说是7天就可以了。有哪位大虾能指点哈,不胜感谢!!!
免费打赏
susedewo
2011年10月18日 23:07:24
2楼
做实验弹一下就知道啦。
回复
jww851221
2011年10月19日 11:31:40
3楼
两天就可以拆侧模,七天就可以拆顶模。不同条件强度上升也不一样,最好是拿同条件试块压一下。
回复
maoge11
2011年11月10日 17:27:34
4楼
内模三天就可以拆了,跨度两米的框架涵一般5天就可以拆了
回复