地下室剪力墙暗梁在板下
y280880
y280880 Lv.4
2011年10月13日 09:58:22
只看楼主

照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]

照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?

[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]

20111013_090525.jpg

免费打赏
sby736220151
2011年10月17日 14:56:28
32楼
回复
qianjing99
2011年10月17日 16:44:23
33楼
学习了解一下
回复
mokatsch
2011年10月17日 18:38:03
34楼
很正常啊。。我们工地都是这样
回复
wbzong0724
2011年10月17日 21:15:45
35楼
学习中,谢谢楼主!
回复
guojianglongkaixin
2011年10月17日 23:02:15
36楼
这是个很好的交流平台,学习啦,谢谢!
回复
glxfl
2011年10月18日 10:13:15
37楼
地下室讲的很清楚了。这梁和板没关系。
回复
caoqh123
2011年10月18日 11:32:45
38楼
完全正确(插U型筋补强)
回复
hbh5210123
2011年10月19日 15:57:47
39楼
我认为是对的,板筋分为分布筋与受力筋,分布筋主要是构造作用,板筋应伸到梁中。
回复
nixuebin12345
2011年10月20日 09:21:13
40楼
1 剪力墙暗梁的作用并不是那么大,从结构受力及地震表现看,如少墙框架的墙暗柱及暗梁形成框架增加地震作用下的延性有必要.图中位置错误,从施工上不可原谅,设计没什么,分布筋锚不锚也问题很小,锚了有负筋的作用.
本工程问题不大,从设计角度看
回复
ccatter
2011年10月20日 10:22:16
41楼
剪力墙顶为什么非要设暗梁呢?现浇板边支座一般都按简支考虑以避免墙平面外弯矩,所以本工程完全不用什么加固啊补强什么的