封闭楼梯间能否设置消火栓
rebary
rebary Lv.4
2011年10月09日 22:19:24
只看楼主

请教请教!今天,审图说封闭楼梯间不让设消火栓,理由是:如果发生火灾,使用消火栓时,水带就得穿越防火门,这样,防火门就无法关闭,防火门就等于形同虚设了。可是,以前,我也把消火栓设在封闭楼梯间里面了啊,以前的审图没提,消防局也没提。而且,规范说消防前室应设消火栓,按理消防前室也应该是封闭的啊,那么,消防前室设置了消火栓,消防前室的防火门也是否形同虚设了呢?请问,封闭楼梯间究竟能不能设消火栓?请大侠指教。

请教请教!
今天,审图说封闭楼梯间不让设消火栓,理由是:如果发生火灾,使用消火栓时,水带就得穿越防火门,这样,防火门就无法关闭,防火门就等于形同虚设了。
可是,以前,我也把消火栓设在封闭楼梯间里面了啊,以前的审图没提,消防局也没提。而且,规范说消防前室应设消火栓,按理消防前室也应该是封闭的啊,那么,消防前室设置了消火栓,消防前室的防火门也是否形同虚设了呢?
请问,封闭楼梯间究竟能不能设消火栓?请大侠指教。
免费打赏
快乐的设计师
2015年03月09日 10:56:35
12楼
条文解释,消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯间前室应设置室内消火栓。消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样, 无特殊要求,但不计入消火栓总数内。
回复
biaobiao1458
2015年03月10日 09:31:17
13楼
按新规 看条文解释 封闭楼梯间也可以设消火栓 吧
回复
seancrane
2015年03月10日 14:47:16
14楼
帖子是2011年的,那时建规和高规都是不允许将消火栓设置在封闭楼梯间的。新水消规的7.4.7及其条文说明要求消火栓首先应设置在楼梯间或其休息平台。
回复
djc0608
2015年03月10日 15:18:57
15楼
1、封闭楼梯间主要目的是直接逃生至室外,设置了消火栓影响逃生,且封闭楼梯间没有可燃物或易燃物,所以不需要设;
2. 消防前室设置消火栓保护区域只针对消防前室,不考虑消防前室以外区域的保护半径;
回复
dengken205
2015年04月21日 17:03:41
16楼
讨论的很好,学习了
回复
zp_ks
2015年04月22日 08:17:14
17楼
新的水规好像建议放在楼梯间,以前是不能放在防烟前室里的。取用会导致防烟前室失去功能。
回复
neal0714
2015年06月03日 16:08:43
18楼
seancrane 发表于 2015-3-10 14:47 帖子是2011年的,那时建规和高规都是不允许将消火栓设置在封闭楼梯间的。新水消规的7.4.7及其条文说明要求消 …规范只是说消火栓应设置在楼梯间 并不是封闭楼梯间
回复
awei20100219
2015年06月03日 17:28:28
19楼
好好研究研究
回复
指纹
2015年06月05日 16:55:00
20楼
放在前室,别方里面
回复
水电杂牌军
2015年06月06日 09:20:04
21楼
根据新“消规“,我认为在不影响疏散的前提下,室内消火栓是可以设置在楼梯间的
回复

相关推荐

APP内打开