关于接桩
peter19840111
2006年07月18日 18:42:12
来自于建筑构造
只看楼主

本人在施工过程中,碰到这样一群钢筋工,在加工接桩的钢筋笼时,按照规范箍筋为8的圆钢,但制作8的圆钢有点吃力的,这群钢筋工就自己换成6的圆钢了,想问问,不对结构上有没有影响的???

本人在施工过程中,碰到这样一群钢筋工,在加工接桩的钢筋笼时,按照规范箍筋为8的圆钢,但制作8的圆钢有点吃力的,这群钢筋工就自己换成6的圆钢了,想问问,不对结构上有没有影响的???
免费打赏
peter19840111
2006年07月19日 12:19:16
2楼
为何没人说啊!
回复
shtyjsjg
2006年07月20日 11:22:46
3楼
把8换成6????能没有影响吗?
回复
peter19840111
2006年07月21日 19:07:44
4楼
,那要如何办了?
回复
lhp2069
2006年07月21日 22:15:14
5楼
箍筋加密
回复
peter19840111
2006年07月24日 20:27:38
6楼
不加有没关系的了’???
回复
shtyjsjg
2006年07月27日 09:25:30
7楼
1、有没有影响我们说了没用;要请设计单位验算,出设计变更。
2、箍筋加密仅增加了抗剪,对纵向受力影响不大。
以上皆个人拙见。
回复
xmzcd
2006年07月30日 13:19:01
8楼
把8换成6????能没有影响吗?
回复
mageng0829
2006年08月06日 21:10:03
9楼
比较现实的是箍筋加密!
回复
snoobylover
2006年09月30日 14:03:53
10楼
通过设计院代换加密,但是必须要有设计变更。
这是肯定不能让他们随便这样做的啊!
你可一定不要给他签隐蔽验收单哦,也不能同意他!
回复
大林
2006年09月30日 21:30:32
11楼
不能让他们随便这样做.应报请设计复核.
回复