地下室消防泵房的稳压泵能否取消?
liweimouse020
2006年07月17日 13:47:51
只看楼主

另,商住楼的首层商铺(建筑面积约1000平米)需不需要设自动喷水灭火系统?这两个问题可能有些菜,希给予解惑为谢!

另,商住楼的首层商铺(建筑面积约1000平米)需不需要设自动喷水灭火系统?
这两个问题可能有些菜,希给予解惑为谢!
免费打赏
jianyh
2006年07月20日 10:04:41
22楼
没看明白!!
回复
zhangfanghong534
2006年07月20日 14:41:11
23楼
稳压泵是必须得要的,当然喷淋要不要看你的高度了
回复
jianyh
2006年07月20日 16:12:21
24楼
请把啊终做法,写出来让俺们学学!!!!!!!!!!!
回复
zl19830211feng
2006年07月21日 09:21:07
25楼
保证水压就不用设置
回复
visevesa
2006年07月21日 11:00:23
26楼
你的问题还不很明确.小区概况为,负一层为总面积两千多平方的单开间商铺(单独出口),首层是6层至9层的住宅(单独出口).
答:1.按照规范你的下面如是商业网点,那上有九层住宅还是按低规,此时不用稳压泵,也不用喷淋.
2.按照规范你的下面如是商场,那上有九层住宅得按高规,为二类商住楼.按照GB50045-98<<高层民用建筑设计防火规范>>7.6.3.1商场就得设喷淋,消防水箱高度不达7m消火栓给水系统也得设稳压泵.
回复
xufeng12755
2006年07月23日 12:09:23
27楼



我觉得应该是高层
他的不是商业服务网点呀
而且高度大于24米
回复