另,商住楼的首层商铺(建筑面积约1000平米)需不需要设自动喷水灭火系统?这两个问题可能有些菜,希给予解惑为谢!
另,商住楼的首层商铺(建筑面积约1000平米)需不需要设自动喷水灭火系统?
这两个问题可能有些菜,希给予解惑为谢!
2楼
挂了半天,就没人答复我?
回复
3楼
挂了这么半天,就没有答复我?
回复
4楼
如果没有集中空调系统,应该不需要,对照建规8.7.1条。
回复
5楼
你没有说你的系统是什么样的,叫人家怎么回答你稳压泵能不能取消?
回复
6楼
如果自喷系统只有地下室和首层的话,可采用市政水做稳压
回复
7楼
不好意思,没说清楚。
小区概况为,负一层为总面积两千多平方的单开间商铺(单独出口),首层是6层至9层的住宅(单独出口),这种情况下,商铺需不需要做喷淋?好象建规没对商铺有过要求,小开间的商铺和商场或者营业大厅应该有区别吧?
消防这一块具体情况是,地下室消防泵房设有主泵、稳压泵、气压罐,九层住宅天面还设有两个消防水箱,这些具体参数我记不清了。
设计单位设置的这些让消防专业公司给“优化”了,是否合乎规范,请解答,谢谢。
回复
8楼
如果是9层的水箱应该不够高度,还是要设稳压泵好啊
回复
9楼
如果水箱高度达到要求,就不用做了!
回复
10楼
正常情况下水箱高度都是满足不了要求的,稳压泵还是不要省
回复
11楼
这个简单,稳压泵还是要,再加消防水泵结合器-------OK!!!
否则,致电119也行哦!!!!开玩笑。
回复