排烟量计算问题
goa_xiaoqiang86
2011年09月24日 18:59:15
来自于通风排烟
只看楼主

常看到这样条文:地下车库的排烟换气不小于6次/h,而排风为5-6次/h而高规里面却说负担一个防烟分区的按面积*60来算,我到底该按哪个?

常看到这样条文:地下车库的排烟换气不小于6次/h,而排风为5-6次/h
而高规里面却说负担一个防烟分区的按面积*60来算,我到底该按哪个?
免费打赏
yj152
2011年11月23日 17:44:02
2楼
高规不适用于车库。参看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97