混凝土梁柱节点箍筋
citybuilders
2011年09月23日 16:29:13
来自于工地图片
只看楼主

这个地方的箍筋怎么设置

这个地方的箍筋怎么设置

节点.jpg

免费打赏
citybuilders
2011年09月23日 16:41:06
2楼
工地上梁柱节点位置的箍筋很多都不设 这是不是不对啊
回复
fengbojiang3000
2011年09月24日 10:26:20
3楼
柱箍筋贯通节点域,或加大节点域箍筋.
回复
s382630136
2011年09月25日 22:19:37
4楼
梁柱节点,也叫核心区,应该是依照梁高设置,@100,比如梁高600,就设置6个套子。但是施工中该部位的箍筋不太好放,施工方法得慎重考虑。不设置肯定是不符合规范的
回复
citybuilders
2011年09月27日 09:48:44
5楼
多谢多谢
回复
csx102
2011年09月27日 11:54:28
6楼
柱子应该是要贯通配箍,从图上看貌似没有在柱端加密的感觉。梁端是从柱边起50mm开始设箍筋的吧!。
回复
sby736220151
2011年09月27日 13:19:13
7楼
核心区,应该是依照梁高设置,按柱箍筋加密区调整配置,十字、丁字形交叉梁处要求不一样。在施工中该部位的箍筋可提前焊接后,同梁筋一起放入。规范必做
回复
kongafanwei
2011年09月27日 15:56:11
8楼
核心区箍筋体积配箍率规范有专门规定的,不过在图集里边没找到!
回复
kongafanwei
2011年09月27日 16:02:42
9楼

核心区箍筋体积配箍率规范有专门规定的,不过在图集里边没找到!至少也要按柱箍筋加密区的要求配置!
回复
protestor
2011年09月27日 22:55:47
10楼
设计没有明确注明就按柱子箍筋加密区要求做,但很多工地这里似乎是个问题,都反映说不太好加箍筋
回复
k20021792
2011年09月28日 15:52:02
11楼
节点核心区 本来就是个重点位置。。。但是加密钢筋太多 会不会导致混凝土很难浇筑了?