我想请问一下:水流指示器、压力开关、信号阀、湿式报警阀等设备的工作原理,就是发生火灾的时候谁先动作,然后接着下一步应该怎样?如果是管网破裂,导致水流指示器动作,那应该如何检修?
我想请问一下:水流指示器、压力开关、信号阀、湿式报警阀等设备的工作原理,就是发生火灾的时候谁先动作,然后接着下一步应该怎样?如果是管网破裂,导致水流指示器动作,那应该如何检修?
2楼
这个问题你应该问水专业更合适一点吧,发生火灾了应该是水流,湿式报警阀,压力开关逐步动作,信号阀只是监控阀门的状态的,如果管网破裂那的意外,也按那步骤动作的
回复
3楼
管网破裂,会造成火灾报警联动,值班人员可确定报警原因,按规定操作
回复
4楼
水流指示器和压力开关有什么不同
回复
5楼
湿式报警阀的进水侧通常设有信号阀,而湿式报警阀的上端在各个分区的支管上也有信号阀并且在该信号阀的出水侧安装有水流指示器,请问这两个信号阀的作用是不是一样的(只是对于我们电气专业来讲,只是将该信号引至消防控制中心),水流指示器负责什么功能,可以直接启动喷淋泵吗?
回复
6楼
压力开关是湿式报警阀的一部分吧,同时还包括信号阀和水力警铃.
回复
7楼
压力开关、水流指示器、信号阀,湿式报警阀都是自动喷淋系统中的设备。其中湿式报警阀起到阀门和报警2相作用,压力开关是它的一部分,当水管内水流流动后,湿式报警阀打开,水流进入管网,然后有水流通过报警阀周边的水流孔(这个孔水流静止时由报警阀止回盖板向下盖住,水流不能进入)进入延时器再进入压力开关,波动压力开关触点,传出信号(水流信号改为电力信号)起到启动水泵作用。延时器只是起到延时作用,以免水流只是暂时微动而引起压力开关工作启动水泵。造成麻烦。
水流指示器是装在各个分区主管上,起到水流流动后,一定水力下,压迫触点向前碰触到信号触点,传出信号给水泵,警铃,报警主机等联动装置,可以说压力开关和水流指示器都可以起到启动水泵和联动装置,只是一个是在各分区(分层)干管,一个是在整个管网上。水流指示器当然还可以准确表示出哪个区(层)发生火灾,
信号阀只是一个阀门,给它信号启动,关闭而已,没啥特殊。
回复
8楼
支持一下。
回复
9楼
不错,不错,借鉴了,上来看看收获还真不少。以后就常上来看看。
回复
10楼
水流指示计一般不用于启泵,只是起1个显示动作位置的信号作用。它只是给控制主机1个信号。要启动喷淋泵,常规的方法有,1:末端排水试验阀;
2:喷头动作;
3:通过湿式报警阀;
4:手动和自动。