【讨论】消火栓能放楼梯的休息平台吗?审图部门不同意
注考必过
2011年09月22日 09:14:30
只看楼主

消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?

消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?

360截图20110922091028750.jpg

注考必过
2011年09月22日 09:43:22
2楼
自己顶下,快来人啊
回复
zt_email
2011年09月22日 09:48:47
3楼
个人觉得,如果能保证楼梯间休息平台的疏散宽度,消火栓设在休息平台更合理
和审图部门沟通一下,咨询一下不同意的理由是什么,如果是考虑疏散宽度不够,可否将整楼梯段往户门这边平移一些
回复
注考必过
2011年09月22日 10:09:30
4楼
谢谢帮助
回复
miaozhifei
2011年09月22日 10:12:49
5楼
飘过
回复
o007
2011年09月22日 17:01:30
6楼
放在哪都影响疏散宽度!
回复
clzlyg
2011年09月23日 11:35:08
7楼
可以放在平台
回复
lee1959
2011年09月23日 11:49:49
8楼
理论上是可以的,消火栓箱向下开口,阀箱卧式安装,但要与结构结合,看能否做成半挂式的
回复
ksadd
2011年09月23日 11:57:00
9楼
可以放,但要保证建筑疏散距离
回复
neardespring
2011年09月23日 13:25:04
10楼
为什么不放在管井里?
回复
fymfymfym
2011年09月23日 13:31:12
11楼
消火栓安装在楼梯的休息平台例子很多。不能一口否认。安装位置在建筑设计过程中由于欠考虑周到,结果就会造成现在的局面。大多是建筑的后遗症。消火栓安装楼梯的休息平台必须暗装,而且不能将外墙打穿,只能选用薄型栓箱。楼梯的休息平台的窗户要移位。立管及横支管不得影响人流及搬运家具。实在不能安装又没有其他位置可选时。只好不安装栓箱。只安装消火栓的立管及栓口阀体。如果楼梯的休息平台的窗户不能移位,就只能在该窗户的下面做文章了。可以采用非标的栓箱。
回复

相关推荐

APP内打开