【讨论】消火栓能放楼梯的休息平台吗?审图部门不同意
注考必过
2011年09月22日 09:14:30
只看楼主

消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?

消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?

360截图20110922091028750.jpg

免费打赏
麻吕
2011年09月23日 15:08:11
12楼
立管位置改变一下啊~
回复
hotlip
2011年09月23日 16:34:59
13楼
我小区就是放在住户家入口处,没什么影响
回复
电电电
2011年09月23日 16:46:36
14楼
放在哪都影响疏散宽度!
回复
mingren_76
2011年09月23日 16:49:05
15楼
同意楼上的说法,可以放在平台。
回复
tlc1012
2011年09月23日 19:10:28
16楼
立管能发在管井里最好了,能解决走廊及楼梯休息平台面积受阻问题。消火栓的安装都会影响疏散宽度。
回复
jingkang971
2011年09月24日 19:18:38
17楼
是否能安装平台上要考虑以下:是否影响疏散,窗户高度和位置是否影响安装。我同意移到红圈所指位置。呵呵
回复
阿德
2011年09月24日 20:51:34
18楼
这种户型也只能放在休息平台,我好像在哪看到过 住宅(18层一下)能用,如放在红线处,楼梯宽度不够了
回复
慈悲
2011年09月24日 23:02:38
19楼
按图所示,此位置有问题
回复
naturesm
2011年09月25日 14:52:54
20楼
貌似也没有相关的规范说不可以,但是我建议如果还有其它地方可以放置,最好不要放在休息平台,消火栓尽量放在容易拿取得地方,而且消火栓接消防水带长度25米,一般楼梯没有着火的吧,这样就浪费了几米的距离,我还是建议设置在其它地方
回复
nickles
2011年09月25日 21:29:34
21楼
可以放平台处,放入户处肯定影响该户人家,对这户人不公平
回复

相关推荐