水泵结合器的数量怎么决定?
qinyingmei
qinyingmei Lv.4
2003年07月22日 11:16:37
只看楼主

各位同行,本人有一个问题十分迷惑,就是小区的水泵结合器数量怎么定?从一个具体的问题看,假如一个小区的生活水和消防水合用,干管是环网,每栋建筑的生活用水和消防用水都从干管接出,那水泵结合器有没有必要每个建筑做一套,还是按最大消防用水量在室外消火栓附近做结合器,数量和室外消火栓数量一样。我个人觉得因为是环网只要有地方加压应该是可以到达火灾用水点的。不知道各位同行有什么看法,请多多指教。

2003年07月22日 13:50:22
2楼
我个人认为应该单设。
回复
枫松柏
2003年07月23日 07:29:59
3楼
每个消防水泵结合器10~15l用总消防水量与其比值旧的,但我认为不必每栋楼都设,太浪费,
回复
cyh192705
2003年07月23日 10:26:07
4楼
可以,本人曾做过住宅小区7栋楼,每栋楼室内消火栓系统均为同一个系统,水泵接合器按最不利消火栓用水量设置。通过消防验收
回复
iajune
2003年07月23日 17:13:20
5楼
我还有一个问题,我做一24层办公楼,在7层结构分区,消防水量事40L/S,算下来
需3个结合器,可我分了区,那岂不是2个区总共要6个??偶是新人!
回复
iajune
2003年07月23日 17:14:06
6楼
还有……算了,我都不好意思问了!
回复
water910421
2003年07月23日 20:39:00
7楼
考虑管道水头损失,还是在每座设有消防系统的建筑物室外就近设置,消防局也是这么要求的。
回复