总感觉这阻火圈安装不对,大家看呢
daxiong185
daxiong185 Lv.3
2011年09月21日 10:00:09
只看楼主

这是现场样板间做的阻火圈,由于座便器的位置,污水横管斜着进入立管管井,外面涂红色的防火泥,根据规范加阻火圈,但是我感觉这么装总感觉不对劲,遇火阻火圈收缩,肯定是会在立管围墙上出现缝隙,烟气一样可以顺着管井向上蔓延,这个就没有了加阻火圈的意义了啊,阻火圈主要不就是阻止烟气顺着管道向上蔓延的... 请问这么做可以么?谢谢大家指导~

这是现场样板间做的阻火圈,由于座便器的位置,污水横管斜着进入立管管井,外面涂红色的防火泥,根据规范加阻火圈,但是我感觉这么装总感觉不对劲,遇火阻火圈收缩,肯定是会在立管围墙上出现缝隙,烟气一样可以顺着管井向上蔓延,这个就没有了加阻火圈的意义了啊,阻火圈主要不就是阻止烟气顺着管道向上蔓延的...
请问这么做可以么?谢谢大家指导~

11111.jpg


222222.jpg


333333.jpg

免费打赏
acc333
2012年01月29日 15:02:25
22楼

学习了
回复
明太祖
2017年04月28日 00:56:39
23楼
ysf1566 发表于 2011-9-22 11:48 同意此意见,这样做确实有问题。显然如果火灾持续时间长的话,无法保证不膨胀而阻火。连接座便器和地漏的立管为PVC-U de110,那么这两种立管需要装阻火圈吗?
回复
liu8661497
2017年06月30日 08:00:38
24楼
楼上说的很是到位啊
回复
马戈
2017年06月30日 08:39:27
25楼

楼上说的很是到位啊
回复
cof1517817670339
2018年02月05日 16:01:59
26楼

我咋看不到图片呢?

回复
0张杨0
2020年09月22日 17:09:02
27楼

不能保证膨胀后的密闭性,影响阻火性能