如题,请问高层雨污水穿越楼板安装了阻火圈是否还要装套管?如何安装?谢谢!
如题,请问高层雨污水穿越楼板安装了阻火圈是否还要装套管?如何安装?谢谢!
2楼
都旅游去了?
回复
3楼
两者功能不一样的:套管是结构所需,而阻火圈是消防要的
回复
4楼
版主,高:lol
回复
5楼
高层污水、排水管不用安装套管。
回复
6楼
我建议某些人不懂不要在这瞎灌水,比如4楼的!哪条规范上写了污水排水管不用安装套管!!正确的做法是,高层建筑为了避免发生火灾时由排水管上下窜烧,所以要加阻火圈,规范上规定阻火圈有2种形式,一种是加成品阻火圈,另一种是钢制套管,填料用阻燃材料密封,所以从中得知,阻火圈实际上也就是起了套管作用,因此如果加了阻火圈是不用加套管的
回复
7楼
套管主要用于防水,阻火圈主要用于防火,两者都要加
回复
8楼
学习了!:lol
回复
9楼
套管主要用于防水,阻火圈主要用于防火,两者都要加
回复
10楼
初学者在学了,谢谢啊