补风系统防火阀 70℃?? 280℃??
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2011年09月20日 20:41:11
来自于通风排烟
只看楼主

现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~

现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~
fine_2009
2011年09月21日 21:39:51
2楼
有什么可讨论的,用什么的都用,想用什么样的用什么样的。公说公有理,婆说婆有理。
回复
goal415
2011年09月22日 17:12:31
3楼
我开始也认为应该是280摄氏度,然后现在随大流了。。70摄氏度防火阀
回复
zhongwenxunshen
2011年09月23日 10:17:13
4楼
如果外面也有烟,火,280度岂不是助涨火势?俺认为70
回复
baijialai
2011年10月11日 10:25:01
5楼
机房内防火阀用70℃,机房外防火阀用280℃
回复
crazy_123456
2011年10月11日 10:43:42
6楼
这个问题已经讨论过了,2009《技术措施》明确了,补风系统70度防火阀。

很多问题大家可以搜索贴了,都有结论了~
回复
john3218
2011年10月11日 13:05:00
7楼
70°的,一向没见过280°的,很简单,如果补进的风超过70°还要继续往疏散区补的话,热气流能把人烧伤,更别谈正常疏散了,想想桑拿就知道了。
回复
tm_lyyyfr1
2011年10月13日 16:38:18
8楼
4.8.8 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房
间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为⒛℃,补风管道防火
阀的动作温度可为280℃ 。
回复
whlaowang
2011年10月13日 20:55:54
9楼
补风系统防火阀应该用70℃
回复
rongyaomeilijian
2011年10月14日 18:35:52
10楼
不用讨论直接装70的不是防排烟不管什么风70就OK
回复
crazy_123456
2011年10月17日 09:00:25
11楼
措施勘误已经公布,改为70度~
回复