现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~
现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~
2楼
有什么可讨论的,用什么的都用,想用什么样的用什么样的。公说公有理,婆说婆有理。
回复
3楼
我开始也认为应该是280摄氏度,然后现在随大流了。。70摄氏度防火阀
回复
4楼
如果外面也有烟,火,280度岂不是助涨火势?俺认为70
回复
5楼
机房内防火阀用70℃,机房外防火阀用280℃
回复
6楼
这个问题已经讨论过了,2009《技术措施》明确了,补风系统70度防火阀。
很多问题大家可以搜索贴了,都有结论了~
回复
7楼
70°的,一向没见过280°的,很简单,如果补进的风超过70°还要继续往疏散区补的话,热气流能把人烧伤,更别谈正常疏散了,想想桑拿就知道了。
回复
8楼
4.8.8 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房
间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为⒛℃,补风管道防火
阀的动作温度可为280℃ 。
回复
9楼
补风系统防火阀应该用70℃
回复
10楼
不用讨论直接装70的不是防排烟不管什么风70就OK
回复
11楼
措施勘误已经公布,改为70度~
回复