现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~
现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~
12楼
这个观点严重错误~ 举个最简单例子,排油烟管150度一下秒杀!
回复
13楼
措施勘误已经公布,改为70℃。
回复
14楼
有谁能告诉我勘误表在哪里能看到呢
回复
15楼
我只能找到4.12.4说防火阀动作温度为70度 4.8.8补风管道防火阀280
回复
16楼
国家建筑标准设计网早已公布~
回复
17楼
补风,排风系统都用70的吧,排烟才用280.
回复
18楼
我翻了一下技术措施,动作温度应该是70℃
回复
19楼
你看的哪页的啊,我怎么看是280℃啊
回复
20楼
补风用70度的,技术措施2009有误
回复
21楼
学习 了 还是要好好多看看资料 呵呵
回复