补风系统防火阀 70℃?? 280℃??
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2011年09月20日 20:41:11
来自于通风排烟
只看楼主

现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~

现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~
免费打赏
crazy_123456
2011年10月17日 09:02:22
12楼
这个观点严重错误~ 举个最简单例子,排油烟管150度一下秒杀!
回复
tedaczd
2011年10月17日 11:44:40
13楼
措施勘误已经公布,改为70℃。
回复
abin071
2011年10月19日 08:35:04
14楼
有谁能告诉我勘误表在哪里能看到呢
回复
abin071
2011年10月19日 08:37:48
15楼
我只能找到4.12.4说防火阀动作温度为70度 4.8.8补风管道防火阀280
回复
crazy_123456
2011年10月19日 08:42:50
16楼
国家建筑标准设计网早已公布~
回复
nicolson_z
2011年10月19日 11:14:00
17楼
补风,排风系统都用70的吧,排烟才用280.
回复
vipzhoulj
2011年11月06日 14:24:04
18楼
我翻了一下技术措施,动作温度应该是70℃
回复
huweihua2011
2011年11月08日 10:56:01
19楼
你看的哪页的啊,我怎么看是280℃啊
回复
mickeymouse_huang
2011年11月10日 15:55:18
20楼
补风用70度的,技术措施2009有误
回复
wgs0321
2011年11月10日 16:46:59
21楼
学习 了 还是要好好多看看资料 呵呵