水流指示器来控制自动喷
zjsxwjm
Lv.2
2006年07月06日 14:52:57
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
水流指示器来控制自动喷淋,压力开关控制自动喷淋,压力开关和水流指示器联系控制自动喷淋,这三种方法是否都可行?哪一种更规范完善?谢谢!
水流指示器来控制自动喷淋,压力开关控制自动喷淋,压力开关和水流指示器联系控制自动喷淋,这三种方法是否都可行?哪一种更规范完善?
谢谢!
免费打赏
superzhu0718
2006年07月06日 18:12:39
2楼
水流指示器不是用来控制喷淋的,它只起监视作用,没有控制功能.水流指示器的主要作用是一个开关量,一有水流经过,开关就闭合,自动报警的监视模块就能感觉到,把信号传给报警主机.
回复
windwindy
2006年07月07日 21:13:46
3楼
水流指示器只是向消防控制中心传递火灾地点及系统信号,压力开关控制喷淋泵直接在火灾状态下启泵.
回复