CFG桩基加固
guming0076043
2006年07月05日 23:18:27
只看楼主

某近日做一工程基础为CFG桩独立基础,因甲方不规范,施工时一群桩少打18根桩,现基槽开挖完毕才发现,请问各位高手有何方法补救

某近日做一工程基础为CFG桩独立基础,因甲方不规范,施工时一群桩少打18根桩,现基槽开挖完毕才发现,请问各位高手有何方法补救
免费打赏
唐河
2006年07月26日 23:10:20
2楼
如曾进行静力压桩试验,如承载力达到设计值可不进行加固,否则应考虑加大基础刚度及基础底面积,并从新验算上部结构