中置柜,出线,带接地刀的,请问出线端接电缆处和柜地板的距离最小是多少啊?进线柜中,进线电缆端离地板又是多少呢?求各位大侠解答。谢谢!
中置柜,出线,带接地刀的,请问出线端接电缆处和柜地板的距离最小是多少啊?进线柜中,进线电缆端离地板又是多少呢?求各位大侠解答。谢谢!
2楼
电缆接线位置,在高压柜的CT下端,连接螺栓至柜子底板之间的距离,至少要能放下电缆头!
电缆头从分支手套根部算起,到接线端子顶端,至少在300mm以上吧?
ABB的ZS1柜有电缆头放在底板下的,电缆引线(在底板上有绝缘套管)穿过底板,这样,CT下接线铜排至底板的距离可以小一点,但必须满足安全距离的要求,10KV电压也应大于150mm吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-9 10:28 编辑 ]
回复
3楼
电缆挂接高度,得综合考虑,挂电缆根数,走排,检修方便,对避雷器零序电流互感器的绝缘距离和爬电距离。中置柜普通出线,高的话可以达到750mm,最低别低于400mm。
回复
4楼
谢谢二位大侠啦。学习了。
回复
5楼
学习了,别低于400mm哈
回复
6楼
标准规定为700mm,还要看带不带零序,不带的话可以400左右吧。
回复
7楼
根据电缆终端的长度,要使整个电缆头全部在高压柜内,我们施工要求进出线柜铜排接线端到柜底的尺寸最低不低于700mm。
回复
8楼
建议在650mm左右,关键看电缆终端头的制作方便为准
回复
9楼
garryzhu87 发表于 2011-11-5 17:10 标准规定为700mm,还要看带不带零序,不带的话可以400左右吧。这个标准是那个规范上的 望指教下
回复
10楼
离地650以上。
回复
11楼
元氏小智 发表于 2017-1-22 15:18 这个标准是那个规范上的 望指教下没有标准,电网的技术条件里有。
回复