十八层商住楼,60米,每单元每层走道里设喷淋(每层两个喷头),每层设水流指示器,还是每单元设一个水流指示器?请教各位。
十八层商住楼,60米,每单元每层走道里设喷淋(每层两个喷头),每层设水流指示器,还是每单元设一个水流指示器?请教各位。
2楼
喷淋规范6.3.1讲的再清楚没有了……
回复
3楼
你是做施工的吧,住宅走道里可以不设喷淋的
你再查一下规范
回复
4楼
设置水流指示器的原则是要能够在报警时确定是什么地方起火.
每个楼层,每个防火分区分别设置,当一个防火分区含有多个楼层时,同一分区的各个楼层需分别设置.
回复