建规8。6。3条设置临时高压消防给水系统的建筑物应设置水箱,水箱应符合:应在建筑物最高部位设置重力自流的水箱。那么”重力自流的水箱“是否可以理解为: 可以不用满足最不利点的水压要求?也就是说多层建筑消火栓系统前十分钟用水根本就不需要采取任何加压措施?

建规8。6。3条
设置临时高压消防给水系统的建筑物应设置水箱,
水箱应符合:应在建筑物最高部位设置重力自流的水箱。
那么”重力自流的水箱“是否可以理解为: 可以不用满足最不利点的水压要求?
也就是说多层建筑消火栓系统前十分钟用水根本就不需要采取任何加压措施?

免费打赏
zerone
2003年07月01日 18:54:32
2楼
1.规范没有明确规定,可以不满足水压要求
2.消防水泵应在火警后5min启动达到水压要求
回复