【请教】中置柜,微保和断路器防跳,取消哪个好?
luolong87
luolong87 Lv.4
2011年09月04日 22:21:56
来自于断路器
只看楼主

1、中置柜,微保和断路器防跳,该取消哪个好呢?如何决定。2、断路器内部的闭锁合闸和手车的闭锁电磁铁有什么区别?两者可以一起使用吗?还是二者只能用其一呢?怎么选择谢谢各位大侠。

1、中置柜,微保和断路器防跳,该取消哪个好呢?如何决定。

2、断路器内部的闭锁合闸和手车的闭锁电磁铁有什么区别?两者可以一起使用吗?还是二者只能用其一呢?怎么选择

谢谢各位大侠。
免费打赏
dylan3940
2011年09月04日 23:14:47
2楼
断路器有机械防跳,和综保电气防跳不冲突
要是都有防跳,取消断路器的。
合闸闭锁电磁铁,防止二次控制回路没电的情况下合闸
底盘车闭锁电磁铁,防止二次插头未插就将手车摇进工作位置
合闸闭锁和底盘车闭锁毫不相干,无所谓共用不共用
回复
luolong87
2011年09月05日 12:46:05
3楼
受教了,万分感谢您。
回复
hefuquan
2011年09月09日 08:52:40
4楼
学习了,谢谢大侠。