应急照明非得需要这样吗
hnjzsd0016
hnjzsd0016 Lv.3
2011年09月02日 17:48:20
只看楼主

我是新手,看见很多施工图的应急照明都是自带蓄电池的灯具(一级负荷),而且都是两路高压双电源再加灯具自带蓄电池,这样做岂不是三电源了,相当于特别重要负荷供电了,有没有这个必要呢?

我是新手,看见很多施工图的应急照明都是自带蓄电池的灯具(一级负荷),而且都是两路高压双电源再加灯具自带蓄电池,这样做岂不是三电源了,相当于特别重要负荷供电了,有没有这个必要呢?
免费打赏
xj.7204
2011年09月02日 19:31:28
2楼
多层可以1路+蓄电池
回复
z.j1230
2011年09月03日 00:13:19
3楼
供电要求见民规,讲的很清楚
回复
dgbyls
2011年09月03日 08:54:23
4楼
1路电源加灯具自带蓄电池
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月03日 20:25:08
5楼
双电源+蓄电池。大家都是这么做,怕消防验收、审图中心找麻烦,
回复
fengyachaop77
2011年09月04日 16:49:18
6楼
据我所知,根据国内现在的条件,很多地方一路高压断电另一路高压合上得半个小时左右,所以就加了蓄电池。那为什么不是一路进线呢?我理解着是为了避免断电后没有另一路电源,蓄电池会放完电,会影响蓄电池的寿命。
回复
cslekurt
2011年10月18日 15:28:37
7楼


我做电这么多年,没听说过“蓄电池会放完电,会影响蓄电池的寿命”!!
铅锌蓄电池没有这个特性。
回复
hnjzsd0016
2011年10月21日 19:52:41
8楼

按你说的,高层一路加蓄电池就不行??
回复
qy_rxz
2011年10月21日 21:42:13
9楼

蓄电池是会过度放电造成损坏的!!
回复
woheni2010
2011年10月22日 12:30:12
10楼
一般都是这样处理的 没有蓄电池的应急照明消防局不认的
回复
tony_song
2011年10月26日 14:41:03
11楼
支持9楼的说法,不是锂电的蓄电池,在充放电的过程中,有记忆效应。这样会导致用电时间变短。
回复