请问此种方案的中置柜,怎么装的啊?断路器手车是装在下面还是中间啊?谢谢各位大侠。
请问此种方案的中置柜,怎么装的啊?断路器手车是装在下面还是中间啊?谢谢各位大侠。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/77/EA/rBBhH11Ens-AE7s1AAARrCsUbR4775.jpg)
2楼
装在下面好布置一些。
回复
3楼
这个应该不确定,应该看你和其他柜子的整个排列
回复
4楼
哪位见过中置柜的断路器手车装在下面的?!!
这个方案将进线柜和固定式计量柜合成一个柜子。只能这么做:取消母线室大弯板,将电缆室和母线室合成一个隔室。断路器还在老位置,电流互感器也在老位置或者往上提一点也可以,电压互感器装在柜后下方,进线电缆侧加带电显示传感器。
一次回路这样连:电缆下进--带电显示传感器--断路器下触头盒--断路器---断路器上触头盒--电流互感器P2/熔断器PT---电流互感器P1---主母排。
二次侧倒极性。
有看懂的顶一个,谢谢
回复
5楼
不知道是不是这个意思呢?我画了个示意图,按我理解的。不知是不是?
回复
6楼
看明白了,就这样吧。
回复
7楼
应该还是好做的
可以将手车室尽量向下移,给母线室留出空间,但也要考虑电缆出线高度,需综合考虑
回复
8楼
我想表达的,就这个意思。
手车室高度没必要变。
7#的,看你的回复就知道懂电气不懂结构。母线室空间和手车室位置不碍事的,手车室再往下挪母线室空间也用不着那么大地方。相反,手车室不挪动位置,挂电缆高度有450mm,不会大于500mm,如果你挪低了,肯定不够450。幸好没有外形大的零序,否则肯定装不下。
回复
9楼
断路器手车是装在中间,中置柜啊!!!!!
回复
10楼
马路是人和车走的多,不是叫马路就只是马在走。此方案将手车放在下面和中间都行,如果是我设计的话,我会放在下面。电缆出线高度基本不用考虑。做线路设计一般尽量按图纸设计的顺序来,别人无论是施工或实验都方便校对。
回复
11楼
看来10楼的也没搞过结构设计的,你这么一变,需改多少东西啊;电缆高度这个一定要考虑的,估计您也没到现场去看过,不然怎么会规定电缆高度要700多呢,低了很难接电缆。
回复