有关“嵌固端所在层号“
curzon263
curzon263 Lv.3
2011年08月31日 09:21:23
来自于PKPM
只看楼主

一个框架剪力墙结构;20层的高层,地下两层;我把嵌固端放到地下室顶板;软件中地下室层数填写了2;嵌固端所在层号填写了3;应该没啥问题吧但是计算下来,总信息中3层和4层的刚度比值Ratx2的值根本没有按照150%考虑,仍旧按照90%考虑的;是不是PKPM10版本有错啊

一个框架剪力墙结构;20层的高层,地下两层;我把嵌固端放到地下室顶板;
软件中地下室层数填写了2;嵌固端所在层号填写了3;应该没啥问题吧
但是计算下来,总信息中3层和4层的刚度比值Ratx2的值根本没有按照150%考虑,仍旧按照90%考虑的;是不是PKPM10版本有错啊
免费打赏
土豆炖蘑菇
2014年09月29日 17:14:19
12楼
悲剧,我也搞懵了
回复
迟来的喜悦
2014年10月14日 09:57:11
13楼
应该是二层与三层的刚度。
回复
迟来的喜悦
2014年10月14日 10:01:10
14楼
地下两层,嵌固端在地下室顶板,嵌固端所在层号填写了3,刚度比要看二层与三层的比值。
回复
bbgsliu
2014年10月24日 15:10:52
15楼
按照高规3.5.2条2,对结构底部嵌固层,就是该层与下一层的比值,也就是例如
地下两层,嵌固端在地下室顶板,嵌固端所在层号填写了3,刚度比要看二层与三层的比值。
回复
qq_1458631298168
2016年08月04日 16:47:39
16楼
我来学习学习
回复
clj_2
2016年08月06日 08:20:30
17楼
我来学习学习
回复