有关“嵌固端所在层号“
curzon263
curzon263 Lv.3
2011年08月31日 09:21:23
来自于PKPM
只看楼主

一个框架剪力墙结构;20层的高层,地下两层;我把嵌固端放到地下室顶板;软件中地下室层数填写了2;嵌固端所在层号填写了3;应该没啥问题吧但是计算下来,总信息中3层和4层的刚度比值Ratx2的值根本没有按照150%考虑,仍旧按照90%考虑的;是不是PKPM10版本有错啊

一个框架剪力墙结构;20层的高层,地下两层;我把嵌固端放到地下室顶板;
软件中地下室层数填写了2;嵌固端所在层号填写了3;应该没啥问题吧
但是计算下来,总信息中3层和4层的刚度比值Ratx2的值根本没有按照150%考虑,仍旧按照90%考虑的;是不是PKPM10版本有错啊
免费打赏
marven
2011年08月31日 10:19:26
2楼
PKPM2010中对新高规的3.5.2.2条中的要求有没有考虑啊,如果不满足是不是要将本层的地震力放大1.25倍。软件不考虑的话,只好自已输入放大系数了。
回复
curzon263
2011年08月31日 14:05:26
3楼
楼上的打非所问的哦
回复
ak558558
2011年09月01日 15:48:56
4楼
顶起来,期待高手的解答
回复
curzon263
2011年09月13日 09:59:25
5楼
顶起来,期待高手的解答
回复
tal6492
2011年09月14日 10:16:01
6楼
应该分两次计算,第一次,无地下室,当地下一层与一层的刚度比满足规范后,再进行第二次真正计算,地下室填为两层,再把地下室土的约束照地勘报告结合《桩基规范》填入,嵌固端填入即可。本例中与3、4层刚度无关。
回复
chongyajiji
2011年10月19日 20:24:44
7楼
我去培训的时候,建工院的老师说pkpm没有进行区分70%,80%,90%,150%等,软件判断是对高层只要一项不满足,即认为是薄弱层,及对该层的地震力放大1.25倍。
回复
lzggzllzg
2011年11月13日 13:59:25
8楼
顶起来,期待高手的解答
回复
amimelon
2011年11月14日 13:11:09
9楼
应该是地下室层数填2,嵌固端所在层号也是填2。
回复
nixuebin12345
2011年11月14日 14:11:35
10楼
1,这是PKPM的缺陷,手算判断
回复
yizhe622187
2012年04月17日 14:52:36
11楼
按照高规5.3.7规定,地下一层与首层侧向刚度比不小于2,你填的那样是正确的,不知道你的150%是怎么来的。
回复

相关推荐

APP内打开