室外地下消火栓设计要求上是离外墙不小于5米,而地下水泵结合器的距外墙的位置有什么规定么?
室外地下消火栓设计要求上是离外墙不小于5米,而地下水泵结合器的距外墙的位置有什么规定么?
免费打赏
yangjiajunzi1
2006年06月28日 13:53:39
2楼
和地上式是一样的,也不能少于5米
回复
raul_023
2006年06月29日 21:57:28
3楼
我查过设计规范好象对水泵结合器距外墙没什么要求,只要求距人防出口不小于5米啊.
回复
canline
2006年06月30日 11:51:22
4楼
没有规定的,要不墙壁式水泵结合器就不能用了.但是墙壁式水泵结合器有它的规定:结合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料.
所以没有这样的规定.