防烟楼梯间加压送风口的位置
dust2
dust2 Lv.7
2006年06月27日 13:09:00
来自于通风排烟
只看楼主

消防队的人对一个工地检查,提到防烟楼梯间加压送风口的位置,应该设置在离地面200~300毫米的位置,请问大家是怎么看的?

消防队的人对一个工地检查,提到防烟楼梯间加压送风口的位置,应该设置在离地面200~300毫米的位置,请问大家是怎么看的?
zhangxin135
2006年06月27日 16:14:18
2楼
我一般距地500mm
回复
toplhc
2006年06月27日 16:28:11
3楼
规范没规定,现在距地300
回复
dust2
2006年06月28日 10:11:12
4楼

请问距地300是基于什么考虑?
回复
dodoww
2006年07月11日 06:03:41
5楼
规范应该有说明吧
烟气是自然上升的,新鲜空气要尽量从房间下部送入
我一般也做离地面300mm
多看看规范的条文说明,很有帮助的
回复
toplhc
2006年07月11日 08:26:05
6楼


我可不是搞研究的,跟楼主一样~~300高度不影响建筑梯角。我也见过位置高的,这个至少规范是没有明确的
回复
toplhc
2006年07月11日 08:27:40
7楼
原因也见过不少说法,有什么人疏散的高度,什么气流的,搞不清楚。

我也希望有人能解释清楚
回复
苗王
2006年07月12日 01:05:50
8楼
楼梯间无所谓啦,高低不论!因为楼梯间是一个联通的整体,高低只能是相对而言。
前室就只能设在下部。
回复
dust2
2006年07月12日 08:05:49
9楼

请问"前室就只能设在下部"是基于什么考虑?
回复
mengh0000
2006年07月24日 16:35:23
10楼
我好像看到好多楼梯间是在上部的,前室才是在底部200-300
回复
wl7340
2006年07月25日 20:12:56
11楼
防烟楼梯间:距地500mm,前室或合用前室:距地200mm.