关于水流指示器的安装问题?
lizhiwei119
2006年06月25日 08:23:06
只看楼主

请指教:水流指示器是否能竖直安装? 我现在有一个工程就是竖直安装的,是否违反了安装规范?请多多指教!!!

请指教:水流指示器是否能竖直安装? 我现在有一个工程就是竖直安装的,是否违反了安装规范?
请多多指教!!!
免费打赏
lizhiwei119
2006年06月25日 20:53:19
2楼
怎么没有人回答呀
回复
小陈
2006年06月26日 11:48:13
3楼
水平安装!
回复
tfu2006
2006年06月26日 14:07:17
4楼
可以吧!!不过没见过那样做。不过看它的原理,是可以坚着安的~~!!
回复
lizhiwei119
2006年06月26日 18:36:46
5楼
我感觉也可以的,因为水流指示器只起到报警点的作用,反馈给控制中心报警区域。
回复
lirongde
2006年06月27日 08:43:04
6楼
不可以竖直安装,水流指示器是通过水流作用带动桨片动作而报警,竖直安装会因桨片自身的重力作用而导致不报警或因桨片(橡胶制成的)自身在水中的浮力作用而使水流指示器常开触点闭合而报警。
回复
lizhiwei119
2006年06月30日 07:57:20
7楼
如果系统是预作用的(即干湿系统)是否可以竖立安装哪? 平时没有水。
回复
jianyh
2006年06月30日 08:41:58
8楼
学习了!!谢谢高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lizhiwei119
2006年06月30日 20:24:42
9楼
我没有看到施工规范上明文规定不能竖直,根据他的原理,竖立安装应该没有问题吧.我刚作的工程就是竖立安装的...
回复
lirongde
2006年07月01日 19:02:43
10楼
《自喷施工规范》2005年版5.4.2指出:水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧...