最近修复了一台烧毁的电容柜,共10个40KVAR的电容,每个上面配7%的电抗器。但通电后发现电流在35-42之间浮动,而电容额定电流是51.3A。电流偏小。请问什么原因会造成这种现象啊?(电容全部投送上去了,我们用的是BZMJ0.45的电容)