中置柜(KYN28或KYN44)何时需要加后柜,加多深的后柜
中置柜(KYN28或KYN44)何时需要加后柜,加多深的后柜
免费打赏
jk_00
2006年06月18日 16:38:22
2楼
架空进出线时需要加后柜,一般10KV400深,35KV800或900深.
回复
aiaier2000@co163
2007年01月31日 19:59:15
3楼
架空进线加深160,若为母排加深300差不多了(1750不含门)