现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙 现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......
现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙
现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5
现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......
现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......
不知道那位大神能给个合理的控制方式吗......
12楼
十楼说的极对,我估计是现在你是调不到相应的温湿度吧,是温度达不到还是湿度达不到呢?如果是湿度达不到估计是制冷量不够,除不了湿。
回复
13楼
pLC可以控制
用交流接触器都可以控制
现场要求20℃±1 湿度要求是70±5你现在的机子能否达到这种要求
你那控制要求不是很明白
回复
14楼
用什么PLC啊? 直接用卡乐的温湿度控制仪就好了 直观 精度还高 不过想想学东西的话还真想看看你是怎么做出来的,希望大家多给点意见
回复
15楼
看看 。。啊 看来在小设计院呆着不行 学不到东西
回复
16楼
进来看看学学
回复
17楼
同求高人解答呀我们好学习学习
回复
18楼
几天没上线,没想到那没多人回帖,最近也是比较烦这件事。现在是能稳定下来,就是耗能比较大,二通球阀开着时,电加热也在工作。耗能较大,现在是热天,担心这样控制到了过度季节不知道能不能达到......
回复
19楼
用了哪个品牌的产品?直接找厂家出啊,一般的机组都自带那些控制箱,控制逻辑都设定好了的。BAS只是监视和启停机组。
回复
20楼
过度季节有冷源吗? 净化系统控制的区域是什么?是是手术室还是厂房?
回复
21楼
有现成的图集,关于空调自动控制的可看一下。
回复