求恒温恒湿空调 控制部分怎么控制
zw578836217
2011年08月16日 23:48:40
只看楼主

现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙 现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......

现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙
现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5

现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......
现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......
不知道那位大神能给个合理的控制方式吗......
免费打赏
chen06050038
2011年08月21日 00:07:10
22楼
多大的房间啊?温度正负1,湿度正负5,这个要求不是很高,国内做做恒温恒湿的公司比较强的有广州约顿电子科技有限公司,天津光明,我们可以做到温度正负0.5,湿度正负2,我们用的是罗卓尼克温湿度探头,精度非常高,咨询电话02028065012
回复
adingkgb
2011年08月22日 08:36:50
23楼
你这种用表冷器的方法这不是温湿度独立控制的,温湿度是互相影响的

自己现场定的控制逻辑,要保证各种条件下控制精确有点难度(电动阀,你是按照比例控制还是PID控制。电动阀的调节特性是什么样的:直线型还是对数特性?,风扇是否变频?电加热分几档?)


一般来说这是控制部分PLC内自带的控制逻辑(由厂商直接提供,不应该是设计单位或施工单位自行编订)
从工程上来说,恒温恒湿空调算是记集成配套设备。设计单位提出总体要求,配合专业单位深化设计。这控制逻辑方面的问题一般也是供货商根据其自己设备的情况结合设计要求给出,并由供货商完成调试。
回复
尘世的丘比特
2011年08月24日 12:33:19
24楼
我们也要做一个恒温恒湿,同学
回复