现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙 现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......
现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙
现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5
现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......
现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......
不知道那位大神能给个合理的控制方式吗......
2楼
你这样设计肯定不合理,系统扰动太大了,再加一路冷水,相当于是两路冷水,一路电加热,第一路冷水调节湿度,后一路冷水和电加热控制温度。
回复
3楼
现在就是一直找不到合适的控制方式,所以工程一直交不了,这个控制方式到了晚上没有负荷时很难控制……
回复
4楼
你把空调的组段写明白了
回复
5楼
循环水由水泵送入冷冻机组,然后进入空调箱换热,空调箱出水管装有二通球阀控制水的流量。空调箱内加电加热, 空调箱将处理后的风送入房间
现在就是控制不准确,根据上面的控制方式经常有超出范围的波动,尤其是晚上,所以想求各位大神 帮忙想想办法
回复
6楼
不懂呢,看来还是实践学东西快
回复
7楼
不懂 求高人解答
回复
8楼
一般都是湿度优先考虑,再加热升温~
回复
9楼
二通阀控制温度,电加热器控制湿度,就ok了,实际工程我很多这样做都可以的。
回复
10楼
恒温恒湿本来就是很耗能的,当湿度超过控制范围的时候就会一直制冷,一直到湿度达到要求,此时温度又会偏低,只能启动电加热。楼主你最好写清楚你的项目状况,比如面积、层高、热负荷、湿负荷、送风量、新风量,以及空调箱的功能段排布顺序及所配技术参数。这样才好具体帮你分析。