每个人防分区都需要设水流指示器吗?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年05月26日 19:26:25
只看楼主

地下室为一个防火分区,但有两个人防分区,设置喷淋时有人提出每个人防分区都各设一个水流指示器,但规范中只需要在每个防火分区设就可以了我觉得只需要设一个,一向也是这样做的。大家以为如何?

地下室为一个防火分区,但有两个人防分区,设置喷淋时有人提出每个人防分区都各设一个水流指示器,但规范中只需要在每个防火分区设就可以了

我觉得只需要设一个,一向也是这样做的。大家以为如何?
免费打赏
linyinong
2003年05月27日 09:04:24
2楼
"设置喷淋时有人提出每个人防分区都各设一个水流指示器,但规范中只需要在每个防火分区设就可以了"是什么意思?
回复
飞鱼
2003年05月27日 23:30:50
3楼
地下室有两个人防分区嘛,但只有一个防火分区
整个地下室就是一个防火分区,但分成两个人防分区

……应该说得挺明白了
回复
waterismoney
2003年05月28日 08:32:25
4楼
一个,防火分区就是防火分区,跟人防有啥子关系?
回复
sizhilu
2003年05月28日 10:21:04
5楼
你是说一个人防工程分了两个防防护单元的情况吧,按防火分区设水流指示器就行了
回复
ljpsx
2003年05月28日 10:39:16
6楼
这个明显不需要
回复