现简单说说设计方案:16M2(2.6*6)的整体百级操作间,气流组织为上送单侧回风,送风静压箱的高度为500mm,面板采用不锈钢微孔板,内部不置放高效过滤器,高效过滤器设置在中效风箱的送风到静压箱的入口处.(不采用满布高效的形式).新风直接接新风到中效风箱的回风管上,,望各位同行指点,达到百级,需要在什么环节注意!!!谢谢,等待大家的回复!!
现简单说说设计方案:16M2(2.6*6)的整体百级操作间,气流组织为上送单侧回风,送风静压箱的高度为500mm,面板采用不锈钢微孔板,内部不置放高效过滤器,高效过滤器设置在中效风箱的送风到静压箱的入口处.(不采用满布高效的形式).新风直接接新风到中效风箱的回风管上,,望各位同行指点,达到百级,需要在什么环节注意!!!谢谢,等待大家的回复!!
12楼
气流组织为上送单侧回风,
送风静压箱的高度为500mm,
面板采用不锈钢微孔板,
内部不置放高效过滤器,
高效过滤器设置在中效风箱的送风到静压箱的入口处.
(不采用满布高效的形式).
新风直接接新风到中效风箱的回风管上
如此实现百级很难,尤其是无法保证面风速,无法保证均匀的气流组织,无法保证各不同位置级别都满足要求
回复
13楼
单侧回风很难做到送风均匀的
回复
14楼
100级用非单向流,有难度哦 ,有没有考虑过高效过滤器的寿命,以及维护费用啊
回复
15楼
如果房间的宽度小于6米,用侧回风完全可以的,但是要求回风口距离地面很近,且双层回风,这样整体上是层流,接近地面的地方是微小的乱流
回复
16楼
这个是我给大家的流场分析图,希望给出建议,我是卖服装的,业余钻研洁净室
回复
17楼
很难达到
回复
18楼
谢谢大家的意见,我会认真考虑的,,造价低,没办法~~~
回复
19楼
应该能达到,但不是很好.介于达到与达不到之间.
回复
21楼
呵呵。。。
估计有点困难啊!
我门常贵的做法是:
1、首先控制换气次数,百级的我门一般控制在250次左右,根据实际工程不同,换气次数做适当调整,严格意义上讲百级洁净室是不能采用换气次数来确定送风量的,我门一般取截面风速0.3~0.5之间。
2、HEPA的选取,我门一般选取0.3μm,过滤效率在99.995%的过滤器。
3、做高脚地板,保证送风气流组织为单向流。
4、HEPA是一定要装在送风系统的末断,这样你才能保证送出来的气流是洁净的!
方案2:
1、同上1
2、我门选取FFU
3、同上
4、同上
如过从造价考虑,不做高脚地板,那当然要牺牲你的洁净度等级了,并不是说做单侧回风一定不能达到百级,而是说你做出来的效果没有按找上面做的好!
还有你那个不把HEPA或者FFU放在末端的话是不可行的!
回复
22楼
我认为可以达到百级,只是没有上送下回的效果好。当然,对于上送单侧回要注意一些事项,例如房间面积为16m2(2.6x6),侧回风口必须布置在长为6m的侧墙上,且应在侧墙上均匀分布或长条型回风口等
另外:(1) 洁净厂房的地址在哪?将新风直接引入中效回风箱管道上不妥
(2) 高效过滤器是放置在静压箱的前面,这样放置是可以的,但应保证工作区截面的断面风速要求。
(3) 初效,中效和高效过滤器的选择并不是随心所欲的,具体净化空调系统中空气过滤器的配置和选用应根据洁净室的空气洁净度等级和产品生产工艺的特殊要求合理配置和选用。
(4) 在高效过滤器前必须选好预过滤器,以便延长高效过滤器的寿命。
以上只是个人的拙见,如果不对,还请各位大侠给予指点。
回复