这样设计方案能达到百级吗?
nical
nical Lv.2
2006年06月15日 12:23:46
只看楼主

现简单说说设计方案:16M2(2.6*6)的整体百级操作间,气流组织为上送单侧回风,送风静压箱的高度为500mm,面板采用不锈钢微孔板,内部不置放高效过滤器,高效过滤器设置在中效风箱的送风到静压箱的入口处.(不采用满布高效的形式).新风直接接新风到中效风箱的回风管上,,望各位同行指点,达到百级,需要在什么环节注意!!!谢谢,等待大家的回复!!

现简单说说设计方案:16M2(2.6*6)的整体百级操作间,气流组织为上送单侧回风,送风静压箱的高度为500mm,面板采用不锈钢微孔板,内部不置放高效过滤器,高效过滤器设置在中效风箱的送风到静压箱的入口处.(不采用满布高效的形式).新风直接接新风到中效风箱的回风管上,,望各位同行指点,达到百级,需要在什么环节注意!!!谢谢,等待大家的回复!!
免费打赏
yiyaojinghua
2006年06月27日 11:44:11
23楼
危险,很不稳定.
回复
navy315
2006年06月29日 13:01:50
24楼
此方案可行,但是,工作面的断面风速很难保证稳定,而且高效的寿命够呛,
2.6*6*3600*0.35=20000
送风量不小,不知道楼主设计用多大的高效?
回复
sunchuibin01
2006年06月30日 15:35:45
25楼
2.6米宽做单测回风完全没问题的,我们做的6米左右单测回都能达标。
你高效如果做在送风口,高效的断面风速只有0.5m/s最大,要达到送风量送风口要做的很大了要
回复
yaojinghui6666
2006年07月01日 17:30:17
26楼
呵呵。。。。。。。
真高兴啊!!
斑竹万岁。。。。。。
回复
opo123104
2006年07月04日 11:16:38
27楼
非常同意21楼的朋友所说,顶
回复

相关推荐

APP内打开