地下车库,中危2级,喷淋用水量按21L/S算对吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2011年08月11日 08:14:20
只看楼主

地下车库,中危2级,喷淋用水量按21L/S算对吗?

地下车库,中危2级,喷淋用水量按21L/S算对吗?
免费打赏
yanlchou
2011年08月11日 15:33:45
2楼
回复
rjx9999
2011年08月11日 17:05:08
3楼
应该不对,21L/S除以160平*60=7.875L/min.m2 ,小于8L/min.m2
回复
yanlchou
2011年08月11日 17:27:13
4楼
差的不多,请问一般按多少设计?
回复
rjx9999
2011年08月11日 18:04:48
5楼
地下室按梁位布置 上喷35L/S 双层车位上喷加一层车位加设侧喷 40L/S
回复
rjx9999
2011年08月11日 18:05:46
6楼
具体计算可以详细规范、措施、手册。手册上有例题。
回复
hengny
2011年08月12日 10:55:02
7楼
不对,喷淋的水量是按你喷头的布置疏密通过计算来决定的,规范规定的水量只是一个复合水量而已。
回复
shini119
2011年08月16日 14:13:21
8楼
什么手册呀,在哪里可以买到?多谢
回复
sbeent
2011年08月17日 09:17:10
9楼
回复
jxpylzp
2011年08月17日 09:46:17
10楼
我们一般都按30来算
回复
lizunhua2002
2011年08月17日 11:35:40
11楼
请问大哥,你说的手册是指哪个手册
回复