水泵结合器放在报警阀后,行吗
jcst123
jcst123 Lv.7
2011年08月10日 09:45:01
只看楼主

结合器往往过于集中,水泵结合器放在报警阀后,行吗

结合器往往过于集中,
水泵结合器放在报警阀后,行吗
lindahe74
2011年08月10日 14:46:41
2楼
我觉得没有任何问题。
回复
yygyghd
2011年08月10日 16:37:40
3楼
找个做消防的厂家,让他们提供一份样本看看就是了!!
回复
w-jwei
2011年08月10日 18:50:29
4楼
不行的,要放在报警阀前的!!规范上有的!!
回复
hengny
2011年08月11日 10:34:03
5楼
不行,规范严格要求水泵接合器要设置在报警阀前
回复
jefff01
2011年08月15日 17:44:16
6楼
规范上是要求水泵接合器放在报警阀前,但是放到阀后有什么不可以呢?还可以减少报警阀造成的局部损失。
回复
zhalf_2001
2011年08月15日 18:11:20
7楼
不行,因为报警阀其实是单向供水的,在有数个报警阀的情况下,如果在某个报警阀后设水泵结合器,那么它就不能为其它报警阀后的管网服务。
如果整个系统只有一个报警阀组,而且如果不考虑规范要求的话,应该是不影响系统运行的。
回复
chykobe_1982
2011年08月15日 19:28:59
8楼
不行,因为报警阀其实是单向供水的,在有数个报警阀的情况下,如果在某个报警阀后设水泵结合器,那么它就不能为其它报警阀后的管网服务。
如果整个系统只有一个报警阀组,而且如果不考虑规范要求的话,应该是不影响系统运行的
回复
lindahe74
2011年08月16日 08:45:58
9楼

你好,能说一下是哪本规范哪一条吗?我怎么没找到。
回复
shini119
2011年08月16日 14:00:41
11楼
《自动喷水灭火系统设计规范》第64页的图。
回复
xfhym
2011年08月16日 22:15:49
12楼
真是看似越简单的问题越复杂呀!个人以为尽信规范不如无规范呀!这个实际要分很多种情况的,兄弟。涉及报警阀的系统有很多,比如湿式、干式、干湿并联、预作用、雨淋系统,你能说都一样吗?还有就是水泵结合器本身就分为室内和室外两种情况。 具体问题具体对待。湿式系统(仅带一个系统)尽量放在报警阀前,可以减少水头损失;湿式系统(带两个以上系统),放在报警发阀前,可以减少管接头;干式放在报警阀前,避免系统通过水泵结合器单向阀泄露;干式湿式并联系统也应放在报警阀前,理由同上;预作用系统较为复杂,安装位置尚未确定,国内部分专家认为放在报警阀前好,因为此时相当于干式系统,本人推荐美国做法,将水流指示器放在报警阀后,因为预作用系统报警阀处于关闭状态,可靠性较差,将水泵结合器放在报警阀后可以避免此问题,为避免水泵结合器单向阀泄压,美国人在水泵结合器与管网连接处增设了一个单向阀以增加可靠性;雨淋系统水泵结合器安装在报警阀后面,因为管网是空的,可以减少水力损失,更为重要的是报警阀处于关闭状态,可以增加系统可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开