请教:地下车库消火栓布置问题!!
ironcharcter
2003年05月05日 10:38:41
只看楼主

请问大家:有一个矩形的地下车库,中间空荡荡,只有八根500*500的柱子。由于规范规定:地下车库应保证室内有两个消火栓的充实水柱到达室内任何地方。如果要满足规范的要求,我一定要把消火栓箱布置在柱子上。但一个消火栓箱的底边长已经是650,而柱子的边长只有500,因此,供水给设在柱子上的消火栓的消防立管要设在柱子的另一侧,施工起来就很麻烦了。请问大家可以把消火栓布置在柱子上吗?如果不能,有更好的解决方法吗?

2003年05月05日 10:48:00
2楼
好象只能这样了
回复
孟凡
2003年05月05日 22:57:10
3楼
这种情况只有布置在柱子上了。做起来并不难。
另外也有把消防箱埋地的做法,但相比之下还是布置在柱子上比较合理。
回复
q131427
2003年05月07日 16:53:47
4楼
出去走走,
说不定你所在公司的写字楼下就有地下车库,
可以看看,
设在柱上的很多的.
回复

相关推荐