请教:我用衡孚开关电源。型号是HF 400W-S-6.5,中性线电流很大,实测数据如下: N A B C 352 127 146 126 75 29 27 21 48 20 17.7 13.5 (单位 A) 像这种情况如何使N电流降低?这个电流又是如何产生的?
N A B C
352 127 146 126
75 29 27 21
48 20 17.7 13.5
(单位 A)
像这种情况如何使N电流降低?这个电流又是如何产生的?
请教:我用衡孚开关电源。型号是HF 400W-S-6.5,中性线电流很大,实测数据如下: N A B C 352 127 146 126 75 29 27 21 48 20 17.7 13.5 (单位 A) 像这种情况如何使N电流降低?这个电流又是如何产生的?
相关推荐